По умолчанию контроль падения питания в сети 220В

Всем привет!

В нашем приборе используется для питания схемы 5В и управления обмотками реле:
трансформатор вход 200В выход 12В
диодный мост
стабилизатор на 5В для питания PIC-процессора

С выхода диодного моста 12В используются для питания обмоток реле.
В сети у нас бывает меньше 220В. Необходимо чтоб процессор выдавал сообщение при падении напряжения в сети до 180В
и выключал все реле т.е. останавливал работу оборудования. В нашей схеме, что я приложил это делается резисторами R1-R2 и подается на проц логический 0 при падении.
Однако такое решение нестабильно т.к. на выходе трансформатора напряжение меняется в зависимости от нагрузки в схеме -
колличество включеных реле, например.

Супервизор не подходит для этой задачи т.к. 5В еще будут для проца и он будет работать, но реле запрещено включать уже при 180В в сети

Какие решения ПРОСТЫЕ может кто подскажет.
Заранее благодарю!
Руслан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 12:31   #2
SergP01
Senior Member
 
Аватар для SergP01
 
Регистрация: 09.11.2012
Адрес: SPB
Возраст: 52
Сообщений: 2,123
Вес репутации: 909/60
SergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

оптопара с первички
SergP01 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 12:39   #3
Руслан
Senior Member
 
Регистрация: 26.05.2015
Возраст: 43
Сообщений: 445
Вес репутации: 98/0
Руслан will become famous soon enough
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от SergP01 Посмотреть сообщение
оптопара с первички
а есть пример подобных схем, пожалуйста? предварительно хочется оценить количество элементов - сколько займет на плате места дополнительно
Руслан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 12:42   #4
SergP01
Senior Member
 
Аватар для SergP01
 
Регистрация: 09.11.2012
Адрес: SPB
Возраст: 52
Сообщений: 2,123
Вес репутации: 909/60
SergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
а есть пример подобных схем, пожалуйста? предварительно хочется оценить количество элементов - сколько займет на плате места дополнительно
если совсем просто- в первичке резистор со стабилитроном на светодиод и конденсатор , чтобы помехи сглаживать.... во вторичке- чего сами придумаете.... хоть реле, которое 12 вольт блокирует...
SergP01 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 13:34   #5
DimaS
Senior Member
 
Регистрация: 05.04.2008
Адрес: Israel
Возраст: 47
Сообщений: 1,965
Вес репутации: 2596/91
DimaS has a reputation beyond reputeDimaS has a reputation beyond reputeDimaS has a reputation beyond reputeDimaS has a reputation beyond reputeDimaS has a reputation beyond reputeDimaS has a reputation beyond reputeDimaS has a reputation beyond reputeDimaS has a reputation beyond reputeDimaS has a reputation beyond reputeDimaS has a reputation beyond reputeDimaS has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
Всем привет!
Однако такое решение нестабильно т.к. на выходе трансформатора напряжение меняется в зависимости от нагрузки в схеме -
колличество включеных реле, например.

Транс такой дохломощный? Тогда только рядом поставить ее один, махонький, как измерительый.
Можно конечно и в цепи первички нагородить что-то с оптроном и пороговым элементом, но это будет сложнее, хотя может и меньше по габаритам, чем трансик.
DimaS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 14:04   #6
DmitrijVDN
Senior Member
 
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 872
Вес репутации: 1709/64
DmitrijVDN has a brilliant futureDmitrijVDN has a brilliant futureDmitrijVDN has a brilliant futureDmitrijVDN has a brilliant futureDmitrijVDN has a brilliant futureDmitrijVDN has a brilliant futureDmitrijVDN has a brilliant futureDmitrijVDN has a brilliant futureDmitrijVDN has a brilliant futureDmitrijVDN has a brilliant futureDmitrijVDN has a brilliant future
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
а есть пример подобных схем, пожалуйста? предварительно хочется оценить количество элементов - сколько займет на плате места дополнительно
эсть...
DmitrijVDN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 14:23   #7
smart_pic
Senior Member
 
Регистрация: 08.12.2008
Адрес: Ставрополь
Возраст: 57
Сообщений: 1,103
Вес репутации: 2803/83
smart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond repute
Отправить сообщение для smart_pic с помощью Skype™
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
Однако такое решение нестабильно т.к. на выходе трансформатора напряжение меняется в зависимости от нагрузки в схеме -
колличество включеных реле, например.
Вы всегда знаете что за нагрузки включены, поэтому легко скорректировать показания программным способом.


В идеале - отдельный маленький измерительный трансформатор для повышения точности.
Но в вашем случае это перебор. для этих целей достаточно программной корректировки. и в таких случаях точность не нужна . Сработает если упадет ниже 178 вольт или 181.5 вольт большой разницы нет. все равно порог отключения выбирается с запасом для безопасной работы оборудования.


что то подобное http://cvg.ru/tovar/diga/power_logic/ делаете?


Все равно эти измерения к протоколу не приложишь. Для доказательства фактов некондиции электропитания лучше взять электросчетчик и им мониторить показатели качества электросети.

Последний раз редактировалось smart_pic; 13.08.2020 в 14:40.
smart_pic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 19:55   #8
Руслан
Senior Member
 
Регистрация: 26.05.2015
Возраст: 43
Сообщений: 445
Вес репутации: 98/0
Руслан will become famous soon enough
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

[QUOTE=smart_pic;246865]

что то подобное http://cvg.ru/tovar/diga/power_logic/ делаете?

QUOTE]

да нет, у нас все куда проще.

Задачи две:
1) при просадке напряжения сети могут уже не включаться реле, но процессор еще будет работать - для этого и надо эта схемка контроля напряжения. Надо выдавать сигнал на проц что сеть уже 180В

2) Немного другая задача - на одном обьекте сгорели дорожки на плате. При чем такие же нагрузки 2,2кВт насос включались и на других объектах и все норм. У нас нет защиты - того же предохранителя в предыдущей версии. Вот думаю теперь хотя бы предохранители поставить. На мощное реле 15А,(реле коммутирует до 16А по доке), на все 5 маломощных 20А одно на все (реле коммутирует до 10А по доке), .
Может есть умнее решение?

3) Ну еще тут загадка - заказчик утверждает, что при падении напряжения в сети ниже 220В при включенном насосе он замерял клещами ток и потребление росло - ток увеличивался. Но это противоречит закону Ома. Отсюда опасения что могут гореть дорожки из-за этого, хотя по закону Ома это бред.
Руслан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 20:02   #9
SergP01
Senior Member
 
Аватар для SergP01
 
Регистрация: 09.11.2012
Адрес: SPB
Возраст: 52
Сообщений: 2,123
Вес репутации: 909/60
SergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от DimaS Посмотреть сообщение
Транс такой дохломощный? Тогда только рядом поставить ее один, махонький, как измерительый.
.
я бы сделал примерно так:
диод( лучше мостик... они сейчас маленькие)
кондёр
делитель из 2 резисторов
стабилитрон(делитель посчитать надо), который от 180 и выше- в режиме пробоя будет.
в параллель ему светодиод от оптопары...
ну, а с выходом оптопары- на усмотрение разработчика.... я бы вместо оптопары( если ток позволяет) - оптореле поставил, которое 12 вольт подаёт...

дёшево... жестко и сердито
SergP01 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 20:15   #10
SergP01
Senior Member
 
Аватар для SergP01
 
Регистрация: 09.11.2012
Адрес: SPB
Возраст: 52
Сообщений: 2,123
Вес репутации: 909/60
SergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение

3) Ну еще тут загадка - заказчик утверждает, что при падении напряжения в сети ниже 220В при включенном насосе он замерял клещами ток и потребление росло - ток увеличивался. Но это противоречит закону Ома. Отсюда опасения что могут гореть дорожки из-за этого, хотя по закону Ома это бред.
насосом, скорее всего управляет ЧП.... поэтому тут бреда нет...
нужно выдать мощность.... отсюда и ток растёт при падении напряжения
SergP01 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 20:18   #11
besogon
Senior Member
 
Регистрация: 12.07.2012
Возраст: 33
Сообщений: 2,519
Вес репутации: 4677/102
besogon has a reputation beyond reputebesogon has a reputation beyond reputebesogon has a reputation beyond reputebesogon has a reputation beyond reputebesogon has a reputation beyond reputebesogon has a reputation beyond reputebesogon has a reputation beyond reputebesogon has a reputation beyond reputebesogon has a reputation beyond reputebesogon has a reputation beyond reputebesogon has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Руслан
3) Ну еще тут загадка - заказчик утверждает, что при падении напряжения в сети ниже 220В при включенном насосе он замерял клещами ток и потребление росло - ток увеличивался. Но это противоречит закону Ома. Отсюда опасения что могут гореть дорожки из-за этого, хотя по закону Ома это бред. - почему противоречит закону Ома? У Вас упало напряжение и насосу чтобы забрать из сети ту же мощность, то нужно забрать больше тока.
besogon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 20:33   #12
SergP01
Senior Member
 
Аватар для SergP01
 
Регистрация: 09.11.2012
Адрес: SPB
Возраст: 52
Сообщений: 2,123
Вес репутации: 909/60
SergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от besogon Посмотреть сообщение
почему противоречит закону Ома? У Вас упало напряжение и насосу чтобы забрать из сети ту же мощность, то нужно забрать больше тока.
наверное он предполагает, что обмотки двигателя насоса- напрямую к сети подключены
хад буду- через ЧП...

я с ними забавлялся.... запускал трёхфазный с оборотами 1 гц.... и пытался разводным ключом остановить ротор... чуть руки не сломал

они по первости от наших сетей с ума сходили и горели пачками...
фигли... обороты держать надо... а тут - резко 110- 280...
SergP01 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 20:34   #13
smart_pic
Senior Member
 
Регистрация: 08.12.2008
Адрес: Ставрополь
Возраст: 57
Сообщений: 1,103
Вес репутации: 2803/83
smart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond repute
Отправить сообщение для smart_pic с помощью Skype™
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение

3) Ну еще тут загадка - заказчик утверждает, что при падении напряжения в сети ниже 220В при включенном насосе он замерял клещами ток и потребление росло - ток увеличивался. Но это противоречит закону Ома. Отсюда опасения что могут гореть дорожки из-за этого, хотя по закону Ома это бред.

Дело не в законе Ома. А дело в том , что эл двигатель потребляет максимальный ток в момент старта. А если напряжение низкое - то двигатель не может стартануть и получается почти КЗ .

Конечно при пониженном напряжении и не вращающемся двигателе ток будет меньше, чем при нормальном напряжении 220В и остановленном двигателе. Тут закон Ома работает.
И обмотки двигателей горят при пониженном напряжении потому что двигатель долго не может выйти на режим и перегревается. Особенно если двигатель стартует уже под нагрузкой.


А если двигатель подключен через ЧП - то тут уже пояснили

Последний раз редактировалось smart_pic; 13.08.2020 в 20:51.
smart_pic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 20:39   #14
SergP01
Senior Member
 
Аватар для SergP01
 
Регистрация: 09.11.2012
Адрес: SPB
Возраст: 52
Сообщений: 2,123
Вес репутации: 909/60
SergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от smart_pic Посмотреть сообщение
Дело не в законе Ома. А дело в том , что эл двигатель потребляет максимальный ток в момент старта. А если напряжение низкое - то двигатель не может стартануть и получается почти КЗ .

Конечно при пониженном напряжении и не вращающемся двигателе ток будет меньше, чем при нормальном напряжении 220В и остановленном двигателе. Тут закон Ома работает.
И обмотки двигателей горят при пониженном напряжении потому что двигатель долго не может выйти на режим и перегревается. Особенно если двигатель стартует уже под нагрузкой.
в здравом уме, уже ни кто двигатель напрямую от сети 220 вольт не включает( кроме бытовухи)
SergP01 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 20:44   #15
SergP01
Senior Member
 
Аватар для SergP01
 
Регистрация: 09.11.2012
Адрес: SPB
Возраст: 52
Сообщений: 2,123
Вес репутации: 909/60
SergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от smart_pic Посмотреть сообщение
Особенно если двигатель стартует уже под нагрузкой.
в лифте катались?
яркий пример работы ЧП
плавный старт... плавный стоп...
SergP01 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 21:00   #16
SergP01
Senior Member
 
Аватар для SergP01
 
Регистрация: 09.11.2012
Адрес: SPB
Возраст: 52
Сообщений: 2,123
Вес репутации: 909/60
SergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

я бы для всяких насосов и прессов... ставил реле , к контактом которого, провода прикручивались...
надо у заказчика взять параметры ЧП(мне попадались, что и от 110 ещё работают..) поставить отдельно блок с клеммными реле, которые такой ток будут держать...
дороже будет- зато проблему закроете...

Последний раз редактировалось SergP01; 13.08.2020 в 21:08.
SergP01 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 21:13   #17
smart_pic
Senior Member
 
Регистрация: 08.12.2008
Адрес: Ставрополь
Возраст: 57
Сообщений: 1,103
Вес репутации: 2803/83
smart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond repute
Отправить сообщение для smart_pic с помощью Skype™
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от SergP01 Посмотреть сообщение
в здравом уме, уже ни кто двигатель напрямую от сети 220 вольт не включает( кроме бытовухи)
в здравом.....
Еще ой как много двигателей напрямую в сеть подключают.
Пусть сам ТС просветит как у него двигатель включен
smart_pic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 21:15   #18
SergP01
Senior Member
 
Аватар для SergP01
 
Регистрация: 09.11.2012
Адрес: SPB
Возраст: 52
Сообщений: 2,123
Вес репутации: 909/60
SergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от smart_pic Посмотреть сообщение
в здравом.....
Еще ой как много двигателей напрямую в сеть подключают.
аха.... через конденсатор... в 220... на конвейере
SergP01 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 21:22   #19
SergP01
Senior Member
 
Аватар для SergP01
 
Регистрация: 09.11.2012
Адрес: SPB
Возраст: 52
Сообщений: 2,123
Вес репутации: 909/60
SergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от smart_pic Посмотреть сообщение
Пусть сам ТС просветит как у него двигатель включен
а я и без него скажу....
подключает 220 на движки, которые через ЧП, 0.5-1.5 кВт
SergP01 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 21:30   #20
smart_pic
Senior Member
 
Регистрация: 08.12.2008
Адрес: Ставрополь
Возраст: 57
Сообщений: 1,103
Вес репутации: 2803/83
smart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond reputesmart_pic has a reputation beyond repute
Отправить сообщение для smart_pic с помощью Skype™
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от SergP01 Посмотреть сообщение
аха.... через конденсатор... в 220... на конвейере
на конвеере может и ЧП стоит, а по подвалам добро качать... причем в релейном режиме ЧП роскошь.
smart_pic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 21:31   #21
SergP01
Senior Member
 
Аватар для SergP01
 
Регистрация: 09.11.2012
Адрес: SPB
Возраст: 52
Сообщений: 2,123
Вес репутации: 909/60
SergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

[QUOTE=Руслан;246866]
Цитата:
Сообщение от smart_pic Посмотреть сообщение

что то подобное http://cvg.ru/tovar/diga/power_logic/ делаете?

QUOTE]

да нет, у нас все куда проще.

Задачи две:
1) при просадке напряжения сети могут уже не включаться реле, но процессор еще будет работать - для этого и надо эта схемка контроля напряжения. Надо выдавать сигнал на проц что сеть уже 180В

.
AC-DC в помощь.... не надо трансоф.... широкий диапазон входного напряжения
SergP01 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 21:33   #22
SergP01
Senior Member
 
Аватар для SergP01
 
Регистрация: 09.11.2012
Адрес: SPB
Возраст: 52
Сообщений: 2,123
Вес репутации: 909/60
SergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от smart_pic Посмотреть сообщение
на конвеере может и ЧП стоит, а по подвалам добро качать... .
там МК не нужен
SergP01 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 21:37   #23
SergP01
Senior Member
 
Аватар для SergP01
 
Регистрация: 09.11.2012
Адрес: SPB
Возраст: 52
Сообщений: 2,123
Вес репутации: 909/60
SergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
1) при просадке напряжения сети могут уже не включаться реле, но процессор еще будет работать - для этого и надо эта схемка контроля напряжения. Надо выдавать сигнал на проц что сеть уже 180В
не обижайтесь, но мне это не только ухо и глаз режет.... но и рука дёргается...
SergP01 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 21:54   #24
SergP01
Senior Member
 
Аватар для SergP01
 
Регистрация: 09.11.2012
Адрес: SPB
Возраст: 52
Сообщений: 2,123
Вес репутации: 909/60
SergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to beholdSergP01 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

Цитата:
Сообщение от smart_pic Посмотреть сообщение
. причем в релейном режиме ЧП роскошь.
ИМХО, с заказчиком не плотно поработали...ЧП можно управлять... не нужно его коммутировать...
пускай на него всегда напруга подаётся... а мы просто дадим сигнал на включение...
все параметры снимем.... обороты по датчику уменьшим...
SergP01 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 09:48   #25
Руслан
Senior Member
 
Регистрация: 26.05.2015
Возраст: 43
Сообщений: 445
Вес репутации: 98/0
Руслан will become famous soon enough
По умолчанию Re: контроль падения питания в сети 220В

спасибо что пояснили про рост тока при падении напряжения в сети.
Я дома проводил тест - взял ЛАТР и пробовал подключить кипятильник и дрель. Уменьшал ЛАТРом напряжение до 180В и мерял потребляемый ток. Ток падал пропорционально напряжению - чем ниже напряжение тем меньше ток. Но как вы пишите - насос управляется своей электроникой (ЧП) может в этом дело. А если включить "голый" двигатель без его электроники - то я увижу то же что и с дрелью?
Кстати - двигатель он подключал через Sirius 230 вроде

Чтоб не горели дорожки на плате думаю поставить предохранитель отдельно на большое реле. Оно на 16А. Но заказчик реально проверял на насосе 2,2кВт - а это 10А Вот и поставить предохранитель на 11-12А чтоб запас на пусковой ток насоса - верно?

А вот на чем тестировать более чем 2,2кВт - не придумаю. Таких объектов сейчас нет чтоб проверить. Обогреватель дома подключить + второй чтоб было 15А в сумме - но это не двигатель.

А падение напряжения контролировать (что изначально писал) думаю на более дорогой версии прибора. На бюджетной - только предохранитель - т.к. нет места на плате уже, а менять корпус - цена вырастет.

Последний раз редактировалось Руслан; 14.08.2020 в 09:57.
Руслан вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
создать ток в светодиоде 5мА от сети 220В ampersant Общетехнические вопросы 15 20.12.2011 08:42
Как измерить потребляемую от однофазной сети переменного тока 220В мощность? Вова Общетехнические вопросы 43 10.09.2011 17:50
Ваше мнение-Импульсные источники питания naglo Источники питания и силовая электроника 35 17.10.2007 23:05
Контроль напряжения в сети 220В alex_new_2030 Источники питания и силовая электроника 37 22.07.2007 22:54


Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot