помогите пжлста вот с такой проблемой:


выходы с компараторов 3,5,6 хочу направить на капчи tim4 -- соответственно 1,3,4. Конфигурирую это дело на CubeMX. Для компараторов всё понятно -- в "Output Internal Selection" выбираю таймер и канал.


А вот как сконфигурировать таймер? В нужном таймере, нужном канале для капче-режима только одна опция -- "Input Capture direct mode", а её выбор сразу же включает наружний пин контроллера, например PB6 для TIM4_CH1. Но в документации вроде как однозначно идет речь о внутреннем редиректе выхода компаратора на инпут капче таймера...


подскажете плз как это порешать?
SergeyKN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 12:14   #2
dosikus
Senior Member
 
Аватар для dosikus
 
Регистрация: 05.06.2007
Возраст: 47
Сообщений: 3,757
Вес репутации: 6211/143
dosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: STM32F303 comp --> timer

Цитата:
подскажете плз как это порешать?
Охотно. Есть универсальное решение - забросить калокуб на и начать учится читать документацию.
В RM0316 17.3.1 COMP block diagram
выходы компараторов много куда можно подключить, однако TIM4 там и не пахнет...
dosikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 15:59   #3
dosikus
Senior Member
 
Аватар для dosikus
 
Регистрация: 05.06.2007
Возраст: 47
Сообщений: 3,757
Вес репутации: 6211/143
dosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond reputedosikus has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: STM32F303 comp --> timer

Хотя не, не все так печально.
В таблице Table 52. Comparator input/outputs summary

выходы компараторов 3,4,5,6 можно заводить на TIM4_IC1,TIM4_IC2,TIM4_IC3,TIM4_IC4 соответственно.
Выбор кудЫ происходит в регистре
COMPx control and status register (COMPx_CSR)

см биты
COMPxOUTSEL[3:0]
dosikus вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Приоритеты в прерываниях maxNTF Продукция MICROCHIP 21 05.02.2010 00:11
12f683 -> АЦП -> Vref -> бред imbecil Продукция MICROCHIP 5 14.04.2008 01:01


Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot