Пишу руководство на производимое оборудование и есть такая фраза:
"При наличии высокого уровня помех рекомендуется использование экрани-рованных кабелей типа FTP-5 либо STP-5, а также объединение неиспользуемых концов кабеля (и экрана для кабелей типа FTP-5 либо STP-5) с обеих сторон и их заземление."
Что-то я в этой фразе засомневался, расстояние большое, всякие там блуждающие токи и т.п., возможная разность потенциалов в точках заземления, так что думаю, что правильнее экран будет заземлять только с одного конца.
Что скажете по этому поводу?
pvl2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2007, 23:02   #2
phil
Member
 
Аватар для phil
 
Регистрация: 25.03.2007
Возраст: 45
Сообщений: 65
Вес репутации: 102/50
phil will become famous soon enoughphil will become famous soon enough
По умолчанию Re: Пишу руководство по RS485 и есть вопросы

Цитата:
Сообщение от pvl2000 Посмотреть сообщение
Пишу руководство на производимое оборудование и есть такая фраза:
"При наличии высокого уровня помех рекомендуется использование экрани-рованных кабелей типа FTP-5 либо STP-5, а также объединение неиспользуемых концов кабеля (и экрана для кабелей типа FTP-5 либо STP-5) с обеих сторон и их заземление."
Что-то я в этой фразе засомневался, расстояние большое, всякие там блуждающие токи и т.п., возможная разность потенциалов в точках заземления, так что думаю, что правильнее экран будет заземлять только с одного конца.
Что скажете по этому поводу?
Опасность представляют земляные контура, это раз, и два, землить лучше всего отдельным проводом, не по экрану. Либо по неиспользуемым проводам в витухе. Экран обычно землится с одного конца.
В принципе для RS485 землю можно и не вести, если синфазное напряжение будет в районе допуска входного драйвера и если земля драйвера объединена по ВЧ общей "землёй".
phil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2007, 00:57   #3
pvl2000
Junior Member
 
Регистрация: 15.04.2007
Возраст: 39
Сообщений: 5
Вес репутации: 104/0
pvl2000 will become famous soon enoughpvl2000 will become famous soon enough
По умолчанию Re: Пишу руководство по RS485 и есть вопросы

А стоит ли вообще заземлять...
Система построена следующим образом:
PC<--USB-->Конвертер_USB-RS422<--RS422-->Девайс_A<--RS485-->Девайс_B

Причем девайсов_В может быть несколько.
В конвертере есть развязка от компа и защита по линии RS422(на трансилах).
В девайсе_а только развязка от питания (импульсник), 485 и 422 связаны между собой.
В девайсе_В - 485 развязан от всего.
Заземляющий контакт есть только в конвертере, причем он соединен с контактом GND интерфейса.

Получается что линия связи полностью изолирована от источников питания, земли и вообще от всего.
Так стоит ли заземлять вообще, и если заземлять RS422 со стороны конвертера и не заземлять RS485, то не станет ли плохо девайсу_A в случае чего. А если заземлять и 422 и 485, то опять же девайсу_А может стать плохо.
Кароче путаница получается.
pvl2000 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть вопросы по алгоритму работы устройства на пике. 40grad Продукция MICROCHIP 9 27.10.2007 15:55
Юзаю MPLAB и PROTEUS, есть вопросы. Dimakv Продукция MICROCHIP 7 17.10.2007 18:11
Вопросы по MPLAB C30 SergeyKN Продукция MICROCHIP 4 08.10.2007 12:48
Подскажите как связать 2 PICa по RS485? Roscou Общетехнические вопросы 9 05.06.2007 12:18


Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot